R-com 20 täysautomaatti hautomakone

keskustelua koneellisesta haudonnasta

Valvojat: Aleksandra, maatiaiskukko, HiltaHelikopteri

Vastaa Viestiin
petra81

R-com 20 täysautomaatti hautomakone

Viesti Kirjoittaja petra81 »

Olisiko kellään kokemusta R-com 20 hautomakoneesta? Ostin kyseisen koneen mutta en saanut laitteen käyttö ohjetta, vain saman merkkisen mutta Pro version ohjeen mutta hallinta paneeli on ihan erilainen. Kone näyttää lämmön olevan 37,5 ja kosteuden 45-47%. Ovat ilmeisesti tehdas asetuksia? Tarvisko tota kosteutta nostaa vai annanko mennä noilla?
ninnu

Re: R-com 20 täysautomaatti hautomakone

Viesti Kirjoittaja ninnu »

Mulla on tuo pro :smt017 Pitäis tuohonkin saada erikseen muutettua asetuksia :smt017


Katsos täältä:
http://www.rcomincubators.com/
kaakatin

Re: R-com 20 täysautomaatti hautomakone

Viesti Kirjoittaja kaakatin »

Kyllä helposti saa asetuksia muutettua.
Tällainenko paneeli sulla on?
Kuva

Paina set nappulaa niin kauan että numerot alkaa vilkkumaan ja yhtäaikaa joko + tai - Humi/temp.
Ittekin just kalkkunan munia tuohon R-comiin virittelen :smt003
petra81

Re: R-com 20 täysautomaatti hautomakone

Viesti Kirjoittaja petra81 »

no nyt on tutun näköinen laitteen hallintapaneeli :smt040
kiitoksia neuvosta, nyt on kosteutta nostettu 51%. :smt006